[elektro] Paneltrafó TRIAC-al kapcsolása

jhidvegi jhidvegi at gmail.com
Thu Dec 17 12:12:58 CET 2009


Horvath Zsolt wrote:

> Az ellenállások teljesítménye mekkora legyen? Elég
> a 0.25W-os, vagy nagyobb kell?

Ezt teljesen általánosan könnyű kiszámítani. Ismert a kondi, akkor az a 
feszugrás (mindegy, milyen irányú), ami szóba jöhet max, meg ezeknek a 
feszugrásoknak a száma per másodperc.

Az ellenálláson egy feszugráskor pont annyi energia szabadul fel, mint 
amennyi az adott kondiba belefér: E=0,5*c*u^2.

Ha ezt megszorzod tehát a frekivel (f=ahány ugrás van másodpercenként), 
akkora a tényleges teljesítmény függetlenül az ohmtól - feltéve, hogy 
azért van olyan kicsi, hogy a kondi a következő feszugrásig eljut az 
állandósult állapotba kb. Tehát ha a periódusidő T=1/f, akkor az RC 
kisebb, mint mondjuk 5T.

Triaknál a freki ugye 100Hz, RC legyen kisebb, mint 2ms, a max fesz meg 
325V.
Ha a kondér 100nF, akkor E=5,3mJ, tehát az R teljesítménye P=0,53W. Azaz 
minimum 1W-os ellenállat lenne célszerű. 220nF-nál persze ennek a 
2,2-szerese dukál, mondjuk 2W-os már jó lesz.
R értéke 100nF-nál ne legyen nagyobb, mint 20k, 220n esetén meg 10k kb. 
Jóval kisebb is lehet, ha más szempont ezt kívánja.

hjozsi 



More information about the Elektro mailing list