[elektro] Trafó
jhidvegi
jhidvegi at gmail.com
Mon Dec 14 22:08:50 CET 2009
Info wrote:
> Tud valaki valahol mérési jegyzőkönyvet egy mezei, mondjuk 2kVA
> 230/230-as hálózati trafóról ?
>
> Induktivitások, rövidzárási fesz, ilyesmik érdekelnének.
Nagyon trafófüggő.
Rövidzárási fesz? Úgy érted, hogy dropmérés, tehát zárlatban a névleges
áramon mekkora a primerfesz? 5% körül szokott lenni. Lehet csinálni
szorosabb csatolásút is, meg annyira lazát is, hogy a trafó
rövidrezárható, pl a mikrókban ilyen van.
Ennek megfelelően a soros L úgy alakul, hogy ha megvan a soros impedancia,
abból kiszámítható a szórási rekatancia az ohmokból. (X=gyök(Z^2-R^2) )
Ennél a teljesítménynél valszleg az X nagyobb, mint az R, szóval még
saccolható is.
A főmezőt modellező induktivitás szintén igen változatos lehet. Ez adja az
üresjárási áramot. Nincs szabály. Én már csináltattam olyan trafót, aminek
1A körüli volt az üresjárási árama, és nem 2, hanem 100kVA-es volt.
hjozsi
More information about the Elektro
mailing list