[elektro] 3 fázis kontra egy fázis

potyo potyo.ada at gmail.com
Fri Dec 4 18:29:05 CET 2009


Valamennyi áram folyni fog a nullavezetőn is, jó esetben kisebb, mint
amekkora a legnagyobb áramú fázisban folyik. A frekiváltóktól függ, rosszabb
esetben akár háromszoros áram is folyhat a nullavezetőn. Ha van PFC a
frekvenciaváltókban, az a jobbik eset.

2009/12/4 Skandar Graun <sgraun at gmail.com>

> Lehet kapni 3 fázisú betápos frekiváltót.
> Lehet kapni egy fázisú betápos frekiváltót.
> Olcsóbban.
> De.
> Ha három darab három fázisút bekötök, akkor a nullavezetőn nem folyik
> áram. (Nem is használom)
> Ha három darab egyfázisút bekötök, akkor a nullavezetőn folyni fog a
> három frekiváltó árama.
> A három hajtást nem feltétlen egyszerre, egyforma terheléssel használom.
> Jól okoskodok?
>
> -----------------------------------------
>          elektro[-flame|-etc]
>


More information about the Elektro mailing list