[elektro] triak kerdes...

potyo potyo.ada at gmail.com
Tue Dec 1 14:31:19 CET 2009


Ezt a relét néztem ki
http://www.ret.hu/Page.aspx?pageid=8&code=49-00-45&mfnb=2 Mivel
váltóérintkezős, megvan az az előnye is, hogy nem kell áramot folyatni a
tekercsén az idő nagy részében, csak amikor a vevőt ki akarom kapcsolni
néhány másodpercre, így az összfogyasztás a trafó szekunderén talán 2W alá
is leesik majd :-)
Kikapcsoláskor itt szerintem minimális az ívhúzás, ha nálad fél év alatt
feketedett be, akkor itt kb. 10 alatt fog :-)
Sajnos mindkét oldalt nincs lehetőség megszakítani, esetleg ha kérnek tőlem
még ilyen áramkört, akkor majd áttervezem, hogy legyen lehetőség rá...

2009/12/1 hermesz zoltan <hezoli at gmail.com>

> Ha relét teszel be, akkor célszerűen mindkét ágat szakítsd meg.
> Nekem égett már be relém a kikapcsoláskori ívhúzás miatt.
> Az adott helyen nem volt módom mindkét ágat kapcsolni, ezért sorba
> kötöttem a 2 áramkörös relé érintkezőit.
> Azóta jó. (több éve)
>


More information about the Elektro mailing list