[elektro] triak kerdes...

hermesz zoltan hezoli at gmail.com
Tue Dec 1 11:27:49 CET 2009


Pc táp + Pc monitor a terhelés.
Napi többszöri ki, be kapcsolással.
Kb fél év alatt befeketedett a relé háza belülről.
Kikapcskor szép ívhúzás látható.
(A foglalatba nyomkodós omron kb10x20x30 mm-es 8A-es 2 morze)

2009/12/1 jhidvegi <jhidvegi at gmail.com>:
> hermesz zoltan wrote:
>> Ha relét teszel be, akkor célszerűen mindkét ágat szakítsd meg.
>> Nekem égett már be relém a kikapcsoláskori ívhúzás miatt.
>> Az adott helyen nem volt módom mindkét ágat kapcsolni, ezért sorba
>> kötöttem a 2 áramkörös relé érintkezőit.
>> Azóta jó. (több éve)
>
> Itt nem nagyon fordul elő ívhúzás, ha graetz-kondi a terhelés. A te eseted
> inkább vmi induktív terhelés esetén jönnek elő. Sőt, itt a terhelés is
> marha kicsi. Ami problémás lehet, hogy bekapcskor nagy áramlökés jön
> létre, és emiatt összeragadnak a relé érintkezői. Ez ellen itt csak két
> módon lehet védekezni: kellő áramú relé és/vagy soros ellenállás.
>
> hjozsi
>
> -----------------------------------------
>          elektro[-flame|-etc]
>



-- 
H.Z.



More information about the Elektro mailing list