[elektro] Multifuse bizti - tripping
Nemeth Tibor
nemeth.tibor798 at t-online.hu
Thu Aug 27 20:43:32 CEST 2009
> Nézegetem az adatlapokat, de még nem teljesen tiszta a működése.
> Amikor az áram meghalad egy bizonyos értéket, elkezd megőni az ellenállása.
> Ekkor előbb-utóbb úgy leesik az áram, hogy visszabillen vezető
> állapotba?
>
> Vagy csak addig nő az ellenállása, amíg a felső küszöböt tartja,
> tehát kvázi
> áramgenerátorként viselkedik?
>
> Mivel fuse-nak hívják ( biztosító ), gondolom az első eset történik.
> Akkor
> viszont ha jól értem túlterheléskor ki-be kapcsolgat?
Hali !
A kapcsol nem igazan jó kifejezés. Ez egy olyan holmi, amiben vezetőanyagból készült
golyók(szemcsék) vannak beágyazva egy nagy hőtágulású szigetelő masszába. A szemcsék hidegen
többé kevésbé összeérnek, van valami maradék ellenállása, ezen a billenési pont körüli
áramerrősségnél, hidegen, kb. 1.1V esik, mérettől függetlenül. A mérettől az áramerősség függ.
Ez a teljesítmény, tehát 1.1V*Itrip akkora teljesítményt hoz létre, hogy elkezd melegedni, a
szigetelő massza kitágul, a szemcsék közötti kontatus, persze statisztikusan, megszakad. Igy a
kiadódó ellenállás növekszik, ettől a feszültség is növekszik és persze a teljesítmény is. Adott
ponton a folyamat öngerjesztővé válik, és a tápláló áramkör kimeneti karakterisztikájától
függően rohamos melegedés, ellenállás növekedés következik be, de ez a rohamos jelen esetben
termikus értelemben rohamos, tehát több tíz milliszekundumról van szó. Ha a védett áramkörben
zárlat keletkezik, akkor az többé kevésbé feszütség generátornak tekinthető. Az hogy milyen
áramerősség alakul ki végül, függ a feszültségtől, hiszen a melegen tartáshoz kell a
teljesítmény. Hajszálpontosan azért sem méretezhető, mert a termikus környezet mindezt
befolyásolja, szóvan nem precíziós szerkezetről van szó.
A multifuse feszültségben korlátozott, az alaptípusok ha jól emlékszem max. 30 V körül
használhatók, Ac/Dc mindegy, nyilván effektív érték érzékeny.
Amire jó: hálózati trafó kisfeszültségű szekunder körében a greatz elé. Ha zárlatos lesz az
egyenirányító, nem ég le a trafó. Motorok túláramvédelmére is jó. Elektronikát megvédeni,
mondjuk a fesz-stabilizátor zárlata esetén nem jó mert lassú, de jobb mint a semmi mert nem lesz
tűz.
Amire még használtam: áramlásőr. Érzékelni kell, hogy egy ventillátor valóban mozgatja a
levegőt. Feszültséggenerátorról (10..20V) meghajtva, az áramát mérve, az áram lecsökken, ha nem
hűti kellőképpen az áramlás. Ehhez persze a legkisebb multifuse a legjobb.
Üdv.
Németh Tibor
More information about the Elektro
mailing list