[elektro] Multifuse bizti - tripping

Nemeth Tibor nemeth.tibor798 at t-online.hu
Thu Aug 27 20:43:32 CEST 2009


>        Nézegetem az adatlapokat, de még nem teljesen tiszta a működése.
> Amikor az áram meghalad egy bizonyos értéket, elkezd megőni az ellenállása.
>     Ekkor előbb-utóbb úgy leesik az áram, hogy visszabillen vezető 
> állapotba?
>    
>     Vagy csak addig nő az ellenállása, amíg a felső küszöböt tartja, 
> tehát kvázi
> áramgenerátorként viselkedik?
> 
>     Mivel fuse-nak hívják ( biztosító ), gondolom az első eset történik. 
> Akkor
> viszont ha jól értem túlterheléskor ki-be kapcsolgat?

Hali !

A kapcsol nem igazan jó kifejezés. Ez egy olyan holmi, amiben vezetőanyagból készült 
golyók(szemcsék) vannak beágyazva egy nagy hőtágulású szigetelő masszába. A szemcsék hidegen 
többé kevésbé összeérnek, van valami maradék ellenállása, ezen a billenési pont körüli 
áramerrősségnél, hidegen, kb. 1.1V esik, mérettől függetlenül. A mérettől az áramerősség függ. 
Ez a teljesítmény, tehát 1.1V*Itrip akkora teljesítményt hoz létre, hogy elkezd melegedni, a 
szigetelő massza kitágul, a szemcsék közötti kontatus, persze statisztikusan, megszakad. Igy a 
kiadódó ellenállás növekszik, ettől a feszültség is növekszik és persze a teljesítmény is. Adott 
ponton a folyamat öngerjesztővé válik, és a tápláló áramkör kimeneti karakterisztikájától 
függően rohamos melegedés, ellenállás növekedés következik be, de ez a rohamos jelen esetben 
termikus értelemben rohamos, tehát több tíz milliszekundumról van szó. Ha a védett áramkörben 
zárlat keletkezik, akkor az többé kevésbé feszütség generátornak tekinthető. Az hogy milyen 
áramerősség alakul ki végül, függ a feszültségtől, hiszen a melegen tartáshoz kell a 
teljesítmény. Hajszálpontosan azért sem méretezhető, mert a termikus környezet mindezt 
befolyásolja, szóvan nem precíziós szerkezetről van szó.
A multifuse feszültségben korlátozott, az alaptípusok ha jól emlékszem max. 30 V körül 
használhatók, Ac/Dc mindegy, nyilván effektív érték érzékeny.
Amire jó: hálózati trafó kisfeszültségű szekunder körében a greatz elé. Ha zárlatos lesz az 
egyenirányító, nem ég le a trafó. Motorok túláramvédelmére is jó. Elektronikát megvédeni, 
mondjuk a fesz-stabilizátor zárlata esetén nem jó mert lassú, de jobb mint a semmi mert nem lesz 
tűz.
Amire még használtam: áramlásőr. Érzékelni kell, hogy egy ventillátor valóban mozgatja a 
levegőt. Feszültséggenerátorról (10..20V) meghajtva, az áramát mérve, az áram lecsökken, ha nem 
hűti kellőképpen az áramlás. Ehhez persze a legkisebb multifuse a legjobb.

Üdv.
            Németh Tibor



More information about the Elektro mailing list