Szia,
A KBPC-kkek mi is megjártuk,
Az hogy a graetz 50A-es ,
nem azt jelenti hogy benne a diodák is azok..
Beleszámolják a erősebb hűthetőséget, magasabb
terhelhetőséggel párosítva.
Határ eset.
Szétszedtünk egyet és a diodák csak 35 A-esek voltak benne..
De lehet, hogy gyártója válogatja, mit tesz...
Nem feltétlen kell minden gyártónak elhinni amit ráír !
Egyébként is az 50 A sok esetben határ adat, nem üzemi áram.
A nagy áramlökések ellen mi is folytót tettünk..
Néha elég egy sima ferritre 2 -es drótból 20 - 30 menetet
tekerni. De komolyabb esetben teljes méretezést igényelhet..
Üdv István