Hozzánk a Kandóra 1-2-szer jött egy ember a Műegyetemről, a zavarszűrésről
és a hozzá kapcsolódó témákról tartani előadást. Ott esett szó pl a zérus
sorrendű áramokról, aminek az elméletére már nem emlékszem, de a jelenség
olyasvalami volt, hogy volt egy irodaház, tele PC-kkel és ugyan a fázisokra
el volt osztva a terhelés és a vezetékek is megfelelően voltak méretezve,
mégis mikor ment sz összes gép, az lett a jelenség, hogy a nullvezető
elégett.
Mintha azt magyarázta volna, hogy bár a terhelés eloszlott, de a vektorok
miatt a nullvezetőre úgy ment a visszáram-terhelés, hogy összeadódott a 3
fázisé és nem volt elég a keresztmetszete.
Persze az invertereknél és más kapcsoló üzemű berendezéseknél lehet más
jelenség is, az áramszolgáltató felé...
Árpi
2009/4/24 elight <elight at zalaszam.hu>
> Sziasztok ,
>
>
> Volt itt nálam egy fazon,
> és nem hagy nyugodni az amit mondott:
>
> Az inverterekről témáztunk, és azt mondta,
> hogy ma már a áramszolgáltatásban komoly gond ,
> hogy ennyi inverteres cucc van. És várhatóan még csak
> szaporodnak. "Nem bírják a vezetékek" ... stb.
>
> Ezek szerint ténylegesen nem a felvett átlagteljesítmények
> összeadódása számít. Más is van a kalapban.. ?
> Jó azt tudom hogy van meddő is , de az beszámolható ugyebár.
> Illetve sok kapcsolóüzeműnek kisebb a vesztesége is , mint ha
> hagyományos technika lenne. Tehát csökkenni kellene
> ezeknek az áramoknak.
> Pl: Átlagban : régen torony volt klímával,
> most laptop ( a klima azért maradt :)
>
> Akkor hogyan is van ez?
>
> Üdv István
>
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
>