[elektro] Hőcserélő

Rancz Lajos rancz at rancz.com
Fri Apr 24 07:18:02 CEST 2009


T. Kollégák!

Az általunk megvalósított konstrukció legfontosabb szempontja a precíz 
gyárthatóság,
mert szerszámgépeken termelékenyen lehet a 15x15 alu. profilt megmunkálni.
Az elterjedt keresztáramú hőcserélők szintén a gyárthatósági szempontok 
szerint optimalizáltak,
cél a minnél olcsóbb kivitelezhetőség.
Profi rekuperátorokban tizedmilliméteres alufóliák, sőt az újabbakban 
papírmembrános konstrukciók
jelentkeznek, amelyekben a természetes párakicsapódás nedvesíti a 
papírt, visszanedvesítve a bejövő
levegőt. A forgódobos rekuperátorok pedig az agyalás végletei, ezer 
technológiai problémával
és kiküszöbölhetetlen levegő keveredéssel.
Tulajdonképpen ezek a gyártók feltalálták a membránfalú csöveket, 
amelyeknek vannak közös
felületei, gyorsak, olcsók, és eldobhatók, jók a belső konvekciós 
viszonyaik.
Ilyen profi technológia házi körülmények között nem követhető, a 
lemezekből feltalált csőgyártások
iszonyú macerások.
Az alu. zárt szelvényeket feltalálták, századmilliméter pontosak, 
kiválóan megmunkálhatók, állati
stabilak, igen jó hővezetők, de kicsit vastag a falúk. A zártszelvények 
Ft/kg költsége alig nagyobb
a lemezeknél.
A vastag falú zártszelvények hátránya a nagy össztömeg, amely nehezen 
mozdul a gyors változásokra,
de itt ez nem szempont, órák állnak rendelkezésre a csere-berére, 
folyamatos üzemmódban.
A vastag falú zártszelvények igen hatásosan kötegelhetők a bemutatott 
fotókon illusztrálva.
A zárszelvények belső konvekciója kielégítő, nagyhozamú áramlást 
bíztosít kis nyomáson, de ehhez
hosszú csövek kellenek.
A párakicsapodás, lefagyás télen, óriási probléma, ezt a profik 
villanyos kiolvasztással próbálják rendezni.
A mi szellőztetőnk két fő funkciója az új ház páramentesítése, hatékony 
hővisszanyeréssel.
A hőcserélőnk függőlegesen áll, az alsó nyitott vége vízzár alá merítve. 
A kicsapódott többletvíz
lefolyik a vízzárba és utána be a szennyvízbe a túlcsordúlás. A 
jegesedés ellen üzemszünet, a befúvott levegő
pedig a radiátorok alatti konvekciós térbe kerül.
A hőcserélő radiátor belső áramlási útjait egyszerű csőkinyítással lehet 
bíztosítani, abszolut ellenáramú geometria
mellett. Lásd azokat a fotókat, amelyeken benézünk a csatlakozókba. 
Levegőkeveredés nulla, a kengyelekkel
nulla hézagra összehúzható az összes cső.

Na üdv. ennyi az elmélet. Rancz Lajos.



More information about the Elektro mailing list