[elektro] nagy villanymotor

Milleschich János milejani at invitel.hu
Tue Apr 7 17:29:15 CEST 2009


Szia Balázs!

----- Original Message ----- 
From: "Balázs Bámer" <bamerbalazs at gmail.com>
To: <elektro at tesla.hu>
Sent: Tuesday, April 07, 2009 4:55 PM
Subject: Re: [elektro] nagy villanymotor


> Na akkor most valamit nem értek. A motor adattáblája szerint 380V
> (nincs más fesz) 7,5kW és most csillagba van kötve. Van még rajta
> olyan, hogy ISOL E (ez nemtommi) és 15,5 A, meg a kW és Hz adatok
> között 61? ahol a ?-t egy karc törölte.
> Akkor ez gyárilag lehet csillagba kötve, és így 7,5 kW? Írtátok, ha
> eredetileg háromszögben lenne, és úgy 7,5 kW akkor csillagba 3.



Akkor számoljunk egy kicsit, de így előljáróban azt mondom, hogy a tekercs 
csak 220V-ra van méretezve, ezért van csillagba kötve.

A Teljesírtmény   P=gyök 3 * Uvonali * Ivonali * cosfi  meg még a hatásfok.

Ha csillagba van kötve akkor ugye az Uvonali = 380V
és az Ivonali = 15,5A
legyen a cosfi 0.75 ez kb reális is.

P= 1.73 * 380V * 15.5A * 0.75  az kb.  7.6kW

Ezért azt mondom, hogy ezt a motort nem kötheted deltába, mert

delta kapcsolásnál az Uvonali 380V
az Ivonali pedig gyök 3 * Ifázis,  vagyis 15.5 * 1.73 = 26.8A
és akkor deltában

P= gyök3 * 380V * 26.8A * 0.75 = 13.2kW
Ez pont gyök3 szor több mint csillagban.


De próbaképpen vegyük csak 1 fázisra a dolgot, és azt szorozzuk meg a végén 
3-al.
P1 = 220V * 15.5A * 0,75 =  kb 2600W
és ebből ugye 3 db van, tehát kijön a 7,5kW

Ezért mondom én, hogy ezt a motort nem lehet deltába kötni.

Üdv  János.






More information about the Elektro mailing list