[elektro] nagy villanymotor

Xorn toth.endre at gmail.com
Mon Apr 6 17:15:27 CEST 2009


2009/4/6 Balázs Bámer <bamerbalazs at gmail.com>:
>
> Szerintetek be lehet valahogy indítani egy 7,5 kW háromfázisú motort
> úgy, hogy 6C illetve 10B kismegszakítók vannak előtte? A 10B
> kiküszöbölhető, a 6C adottság (6-6-20 van az óránál). Esetleg
> csillagba kötve? Ez egy körfűrész, ha csillagba kötöm, lehet úgy
> huzamosabb ideig üzemeltetni? Mondjuk kisebb motorral is megelégednék,
> de egyelőre ez van rajta. Kis teljesítményen járatva mekkora lehet a
> cos fi? (vezetékek miatt lehet érdekes)

Az nem megy, mint az ipari asztalosgepeknel, hogy ket kapcsolasod van,
az sorossal porgeted fel, majd a megfelelo fordulatnal parhuzamosba
kapcsolod? A soros nagy nyomatekkal indul, a parhuzamos meg nem
szereti, ha a fordulatabol ki akarjak billenteni. Az aramkorlatozasra,
lassu felfutasra nincs otletem.

-- 
Best regards,
Andy



More information about the Elektro mailing list