[elektro] 12bites AD pontosság

hg12345 hg12345 at freemail.hu
Fri Sep 12 08:30:29 CEST 2008


Hi!
Valószinüleg nem a uC sebességével van probléma.

Külső vagy belső referenciát használsz. Külső eseten a gépkönyv 
szerint ajánlott 10omh a VSS és a VDD-re. Ill szüreés 100n+10n.

Nem mindegy az ábrák szerint, hogy 100Ks alatt vagy felett mérsz mert 
más a bekötés.

A S/H áramkör mintavételi idejét érdemes növelni.

> 
>        A gyors reggeli teszt eredménye:
> eddig ezzel a beállítással volt hajtva a proci:
> 
>  config __FOSC, CSW_OFF_FSCM & FRC_PLL8
> 
> 
> kíváncsiságképpen kipróbáltam :
> 
>  config __FOSC, CSW_OFF_FSCM & FRC_PLL16
> 
> 
>     Eredmény: a felső mérési érték ugyan az maradt, az alsó
> viszont még lejebb ment! ( Eddig 1.05V-ot mértem 1.25V
> kimeneti fesz. esetén, most meg 0.90 V-ot! ) Na, akkor
> megnézem a mintavételi/átalakítási időket.
> 
>        Ja, egyébként ilyenkor mekkora sebességen megy a 
processzor???
> 
>        Üdv.: Horváth Zsolt
> 
> Horvath Zsolt írta:
> >        Na, délben csináltam néhány próbamérést, az eredményeket
> > most nincs időm leírni. Kivettem a műv. erősítőt, direktben 
bekötöttem
> > a bemeneti jelet a dsPIClábra és az eredmény ugyan az! Kb. 5V-on
> > pontos, alatta lefelé csal, felette felfelé... :-(
> >
> >        Üdv.: Horváth Zsolt
> >
> >
> >   
> 
> -----------------------------------------
>           elektro[-flame|-etc]
> 

_______________________________________
LEGYÉL TE IS KLIKKBRÓKER! - Befektetési alapok online az [origo] klikkbankban! Ne bízd másra a pénzügyeidet! Kattints!
kérjen ajánlatot most!http://www.klikkbank.hu/klikkbroker/index.html



More information about the Elektro mailing list