Ez egy teljesítménytranzisztorra megy, ami 3,15 amperre van biztosítékolva.
Tehát lényegében 2 terhelt ér, önmagában szigetelve és a külső védőköpennyel
körülvéve. 4x0,22-es árnyékolt kábel.
Gábor
----- Original Message -----
From: "Moczik Gabor" <pm_levlista at progzmaster.hu>
To: <elektro at tesla.hu>
Sent: Sunday, September 07, 2008 5:47 PM
Subject: Re: [elektro] kábel terhelhetőség
Acs Gabor wrote:
> Van egy táblázatom, amit régebben egy kábelgyártó cég boltjában kaptam.
> Itt
> azt írják, hogy 0,5mm2 -7,5A, 0,8mm2 -9A, 1mm2 -11A, 1,5mm2 -14A. Ez
> nagyjából megegyezik azokkal a számokkal, amiket a villanyszerelők szoktak
> alkalmazni. ebből rajzoltam egy diagramot, abból jött ki a 3,5A 0,22-nél.
> PVC szigetelt vezeték ez is, az is, sőt a villanyász kábelek még
> összezsúfolva egy csőben, a fal belsejében futnak.
Szerencsére ritkán van az összes kábel a megengedettig terhelve (egy átlagos
házi betáppal nem is lehetne)...
Különben nem lenne ilyen rózsás a helyzet.
Mindjárt mérek neked kint a labortápon egyet, 0.5-ös zománchuzal van
kéznél...
Nem árultad el, de azért nagyon nem mindegy, hogy egy szál levegőben lógó
0.22-es dróton akarsz ilyen áramot, vagy egy árnyékolt kábelen két vagy 8
éren, mondjuk autóban vagy a padláson egy csőben...
--
((( Móczik Gábor )))--((( E~mail: "pm-01" @AT "progzmaster" .DOT "hu" )))
((( Skype: moczik )))
-----------------------------------------
elektro[-flame|-etc]
_____________ NOD32 3423 (20080906) Információ _____________
Az üzenetet a NOD32 antivirus system megvizsgálta.
http://www.nod32.hu
More information about the Elektro
mailing list