[elektro] PIC16F873 -->(A) szívás (szerintem)

Mezei József mezjoclev at freemail.hu
Thu Oct 30 11:35:46 CET 2008


1.) Elkészült, és kifogástalanul működött a traktorokban használt mérőműszer az eredeti MCU-val.
2.) Majd jött a "majdnem megegyező", olcsóbb típus a PIC16F873A.
3.) Közben persze a traktorokba is bekerült néhány komolyabb induktív fogyasztó (klf relé...stb.).
4.) A változatlan hardveren időnként, véletlenszerűen RESET-állapot áll elő.
              A konfigurációs bitek.........................rendben
              A tápfesz-szűrés(bemenet,kimenet)....rendben
A reset áramkör:  felül 10K a +5V-on, alul 100N a testre, közös pont 1N4148 - val az \MCLR lábra.
A panelen van ICD2 fogadására alkalmas 6 pólusú telefoncsatlakozó a programozáshoz.
***A jelenség csak akkor szűnik meg, ha az \MCLR - lábat közvetlenül egy 100N(kerámia) kondenzátorral a testre kötöm.
Így az ICD2 nem használható, de a probléma megszűnik.
MEGOLDÁSOK:
1.) Tehetnék jumpert a szűrőkondenzátorhoz
2.) Programozás PS+ ról, persze IC-foglalat beépítve, (ICD2 elfelejtve)

Tulajdonképpen a véleményetekre vagyok kíváncsi.
- Okozhat-e a második 100N az MCU-ban valamilyen károsodást???
- Milyen egyéb védelem képzelhető még el???

Előre is kösz:

Mezei József


More information about the Elektro mailing list