[elektro] Szoljak az e-on-nak?
Nemeth Tibor
neti at starkingnet.hu
Sat Oct 11 22:42:55 CEST 2008
Nagy Zoltán wrote:
> 3 fazisu meroora akkor is forog - 12perc alatt 1-et - ha semmilyen
> terheles nincs rajra de fel van kapcsolva valamelyik kismegszakito.
> A kismegszakitot nem tudom merni mert ugye az le van plombalva. Kb 50 cm
> hosszu kabel van rajta, a masik vege sorkapocsba megy.
> Ebbol a sorkapocsbol fizikailag kikotom. Tahat marad a halozat, meroora,
> kismegszakitok es az 50cm kabel. Ha mindharom
> kismegszakitot lekapcsolom nem forog. Ha mondjuk az 1-es, 2-est
> felkapcsolom akkor nem forog de a 3-ast akar onalloan
> akar barmelyik masikkal folkapcsolva elindul az ora. Ez normalis?
Hali!
Szerintem szólj, ez rendellenes viselkedés. Néhány évtizede nyári munkán
egy hónapig fogyasztásmérőket vizsgáltam. A pontosság vizsgálat előtt
meg kellett nézni, hogy a névleges feszültség 110%-án, nulla árammal
állva marad-e. Volt rossz is, bár ritkán, tehát amit tapasztalsz az
létezik, de hiba.
Üdv.
Németh Tibor
More information about the Elektro