[elektro] peltier & PID & ???
Moczik Gabor
pm_levlista at progzmaster.hu
Thu Nov 27 17:07:24 CET 2008
Petrik Gergely wrote:
>> Szerintem vegyel ket kulon PID hurkot.
>> Az egyik, "belso", ami a belso homersekletet tartja az alapjel szerinti
>> erteken. Egy masik ("kulso"), ami a ket oldal kulonbseget nezi, es ha egy
>> hatarerteket meghalad, akkor csokkenti a belso hurok _alapjelet_ (tehat
>> mintha direkt kisebb homersekletet kertel volna).
> Akarod írni: növeli. Azaz nem akarja még jobabn hűteni, úgyse fog menni,
> nemde?
Részletkérdés, mindenesetre ez attól függ hogy hűtes vagy fűtés van, merre
áramlik a teljesítmény.
> Én ugyanezt írtam, csak annyi külünbséggel, hogy a dT ami elérhető az
> folymatosan csökken a terhelés fv-ében. Tehát ahhoz, hogy az egész
> tartományon jól működjön az általad javasolt megoldás, túl kicsi dt-re
> kellene szabályoznia a külsőnek, és indokolatlanul emelné az alapjelét a
> belsőnek viszonylag alacsony külső hőm esetén. A külsőnek sztem nem
> P(ID)-nek kell lennie, hanem a belső PID szabályozójelét figyelembe véve
> egy tálblázatból max dT-t kilesnie, és levonnia a külső hőm-ből. Némi
> ráhagyással dolgozva működnie kéne a dolognak. Csak a Peltier
> karakterisztikája kell hozzá, egy PID, külső hőmérő, és egy hozzáadás a
> belső PID alapjeléhez, ha indokolt.
Ez szerintem annyit változtat, hogy a külső PID-nek mi a visszacsatolása.
Értelem szerűen ha a dT nem konstans a teljes tartományban, akkor bele kell
venni minden mást is, össze kell kombinálni a paramétereket függvénnyel,
táblázattal, valamivel, hogy kijöjjön egy eredmény változó aminek nem szabad
túllépni egy értéket. Utána már erre lehet szabályozni.
--
((( Móczik Gábor )))--((( E~mail: "pm-01" @AT "progzmaster" .DOT "hu" )))
((( Skype: moczik )))
More information about the Elektro
mailing list