[elektro] peltier & PID & ???

Fuzesi Arnold arnold.fuzesi.lista at gmail.com
Thu Nov 27 09:44:07 CET 2008


Köszi, de itt a nyák, proci minden.... nem tudnék tükörbe nézni ha feladnám 
:)

Antiwindup hol?! Kimenő jelben, vagy pl integrátornál, vagy hibajelnél?!
Az mit jelent hogy abszolut nem sebesség?!

Nem a visszamelegedés a gond, arra rájöttem, megoldható.
A gond az hogy ahogy mondod alulméretezett bizonyos szitukban a rendszer. 
(asszem)

Pl:
Hűtök.
Kikapcsolom.
A külső belső borda egyforma hőmérsékletű és igen meleg lesz.

Bekapcsolom újra nem tud mit kezdeni vele. Ha kicsi a kitöltés a peltier 
fele akkor
kinlódik, lassú. Ha nagy akkor a rengeteg hulladékhő miatt nem tudja 
visszahűteni.

Olyan mintha szakaszokra kellene bontani a szabalyzast.
Amikor egyforma a bordák hőmérséklete akkor indul egy deltaT-re szabályzás.
Ha elértem a kívánt hőfokot akkor a belső hőmérsékletre.
H a külső borda kezd kritikusan meleg lenni, akkor nemtom :)
(Ha itt kikapcsolom atmelegszik...) Szabalyozzak a külső borda max általam 
megengedett hőmérsékletére?! Tf 60 fokra?!

A.
----- Original Message ----- 
From: "hg12345" <hg12345 at freemail.hu>
To: <elektro at tesla.hu>
Sent: Thursday, November 27, 2008 8:22 AM
Subject: Re: [elektro] peltier & PID & ???



Hi!
szerintem vegyél a PID szabályozót :-) Ha kell hivjál szivesen adok van
böven :-()

Nem teljesen értem, van egy hütési szabályozási köröd, de küls&#337;
hömérséklet változik, és kész.
Szerintem ez egy szabályozási kör, maximum a PID algoritmussal lehet
a probléma, meg valószín&#369; elég nagy a holtid&#337;.
Ha hömérséklet kölönbéget kell tartani, akkor szabályozzál a két oldal
különbségere, egyébbként meg a hüteni való hömérséklet legyen a PV.

Egy tanács hömérséklet szabályozásokhoz, célszer&#369; abszolut (nem
sebesség) algoritmust alkalmazni antiwinduppal.

Milyen pontosságot szeretnél elérni, a peltier esetén amikor
kikapcsolod akkor kezd visszamelegedni, ha nem kell valami óriási
pontosság, akkor egy bypass szabályozással elöbb érsz a célba.
Csinálsz egy minimális hütést, kicsivel rendszer vesztesége alatt, és
egy teljes hütést, ilyenkor nincs visszamelegedés.

 Üdv



>
> Köszi,
> A.
>
> -----------------------------------------
>           elektro[-flame|-etc]
>

______________________________________________________________________
Most kell kötelező biztosítást váltani! Minden biztosító ajánlata egy 
helyen: Váltson nálunk: www.biztositastipp.hu

-----------------------------------------
          elektro[-flame|-etc] 



More information about the Elektro mailing list