[elektro] peltier & PID & ???

vajk fekete halaloszto at yahoo.co.uk
Thu Nov 27 08:28:22 CET 2008


Ha jol fogom fel, Arnoldnak az a problemaja, hogy van olyan, hogy tobb hutes kellene, mint amit a peltier bir. Es ezt valahogy eszre kellene vennie, es le kellene kezelnie.

Egyszerunek tunik azt mondani, hogy van egy max aram, amit bir a peltier es kesz. De gondolom ez fugg a kulso homerseklettol. Felvenni tablazatnak maceras, nagy ratartassal vigyazni hogy el ne erjuk meg pazarlas, kihasznalatlan marad a peltier. Jo lenne valahogy a meresbol eszrevenni hogy kozel a hatar, vagy megtanulni mikor hol van.


vajk




________________________________
From: hg12345 <hg12345 at freemail.hu>

Hi!
szerintem vegyél a PID szabályozót :-) Ha kell hivjál szivesen adok van 
böven :-()

Nem teljesen értem, van egy hütési szabályozási köröd, de külső 
hömérséklet változik, és kész.
Szerintem ez egy szabályozási kör, maximum a PID algoritmussal lehet 
a probléma, meg valószínű elég nagy a holtidő. 
Ha hömérséklet kölönbéget kell tartani, akkor szabályozzál a két oldal 
különbségere, egyébbként meg a hüteni való hömérséklet legyen a PV.

Egy tanács hömérséklet szabályozásokhoz, célszerű abszolut (nem 
sebesség) algoritmust alkalmazni antiwinduppal.

Milyen pontosságot szeretnél elérni, a peltier esetén amikor 
kikapcsolod akkor kezd visszamelegedni, ha nem kell valami óriási 
pontosság, akkor egy bypass szabályozással elöbb érsz a célba.
Csinálsz egy minimális hütést, kicsivel rendszer vesztesége alatt, és 
egy teljes hütést, ilyenkor nincs visszamelegedés.

Üdv



> 
> Köszi,