[elektro] Meres megvalositasi kerdesek (Pt100, 0-20mA, 0-10V)

Bali Zoltan eltexto at freemail.hu
Mon Nov 10 10:32:39 CET 2008


Ha már csak linearizálni kell a PT100-at, egy kis segitség:

AN-709: RTD Interfacing and Linearization Using an ADuC8xx MicroConverter

<http://www.analog.com/static/imported-files/application_notes/AN709_0.pdf>

Hozzá a forrás.

<http://www.analog.com/static/imported-files/application_notes/AN-709_files.zip>

Próbáltam, müködik. -200 .. 850 fokig. Egy pontos  PT DIN tábla is kell hozzá.
Hátrányai:
42 elemü float táblábol dolgozik, Ha pontosabb kell, akkor double tábla+változók.
De a sima is elég pontos. Ha feszosztós megoldás, akkor még egy 42 elemü
tábla kell az osztó linearizálásához. Egy halom érték számitása Excelben.
~ Egyszerü demo LCD kijelzéssel kb. 9kB  :( . Persze, biztos át lehet mókolni
fixpontosra is, de nekem nem volt kedvem hozzá.

Ez sem az  egyszerü-nagyszerü megoldás.
Úgy van ahogy Gábor mondja, az igazi trükkös
megoldások nem publikusak.

Üdv.  Zoli

----- Original Message -----
From: "Csuvár Imre" <icsuvar at t-online.hu>
To: <elektro at tesla.hu>
Sent: Sunday, November 09, 2008 11:33 PM
Subject: Re: [elektro] Meres megvalositasi kerdesek (Pt100, 0-20mA, 0-10V)


Hali,
egyiket sem hasznaltam meg a gyakorlatban,
csak elvi otletek:

From: "Cseh Robert" <r-cseh at freemail.hu>


>Sziasztok!

>Hogyan lehet kontreollerhez illezsteni a következő bejövő jeleket?

>- Pt100
>  Tipp: aramgeneratorral meghajtva, es feszultseget merek. Kicsatolas
>muveletio erositovel, majd 14-16 bites ADre vinni.

Talan a legkorrektebb megoldas,
csak az erzekelo karakterisztikajat kell
tablazatbol kezelni.

>  tipp2: felhuzoellenallas , es a kozos ponton merek. Hatrany, hogy
>melegszik, es  afelbontas a kontroller belso AD-je.

>-Pt1000
 >ellenallasoszto also tagja lesz. Es megy AD konverterre....

A tablazat kezelesen tul
figyelembe kell venni a fesz. osztot is,
bonyolultabb kezeles, tobb szamolgatas.
PT100-nal kisebb a feldolgozhato tartomany,
mint PT1000-nel, vagy joval nagyobb aram kell.

>- 0-20mA
>  100R ellenallasra vezetve, a feszultseget merem rajta. kedes, hogy
>GND fuggetlen-e a kijovo 0-20mA jel?

>- 0-10V
> Ellenallasosztó a GND fele. Ez megy az ADre.

Ha a uC kulon taprol jar (valoszinu),
ez nem is szamit igazan.

>A mikrokontroller AVR (ATMega16 vagy ATMega8). A belső 2.56V-s
>refernciafeszültséggel 10 bites felbontasu AD-val...

>Esetleg valami jo megvalositasi rajz valahol elerheto?

>Koszonom, Robert

Igy gyakorlatlanul kb.  ennyi otletem van,
majd a tobbiek...
Udv:
Csuva'r Imre




---
avast! Antivirus: Kimeno uzenet eltavolitva.
Virus adatbazis (VPS): 080630-1, 2008.06.30
Kereses: 2008. 11. 09. 23:33:39
avast! Szerzoi jogok (c) 1988-2008 ALWIL Software.
http://www.avast.com



-----------------------------------------
          elektro[-flame|-etc]



More information about the Elektro mailing list