[elektro] NTC linearizálás
Nemeth Tibor
neti at starkingnet.hu
Sun Nov 9 21:13:03 CET 2008
Fuzesi Arnold wrote:
> Sziasztok!
>
> Van vkinek készen ilyesmi rutin?!
>
> 10K-s NTC fold fele, 10K elotet tap fele... ezt kellene nagyjabol
> linearizalni..
Hali !
Milyen hőmérséklet tartományra, milyen pontos, milyen eszközzel?
Korlátozott tartományra, korlátozott igény esetén az is megfelel, ha a
generátor ellenállást ügyesen válsztopd meg, ekkor az osztó kimeneti
feszültsége sacc/kb lineáris. Az alábbi táblában rendre a közel
optimális ellenállás a tartomány és a legnagyobb linearitási hiba:
Ropt Min°C Max°C LinError °C
3000 -48 152 31
3000 0 100 4.8
7500 0 50 1
7200 15 35 0.065
8100 20 25 0.0011
21600 -3 7 0.01
A linearitási hiba a végpontokra illesztett egyeneshez mért legnagyobb
eltérés.
Nyilván az első sor használhatatlan, a második esetleg, a többi
elfogadható. Te tudod mire kell.
Üdv.
Németh Tibor
More information about the Elektro
mailing list