Sziasztok!
Airwell fali ipari klimat kellene bizgetnem. Gyari leiras a debug reszerol nana hogy sehol. A service manualt mar megleltem, a vezerloket mar nyomozom. kolcsonbe van egy kozponti, meg a gyari SW-k is.
Persze kábelrajz meg sehol:(
Gyarit soros csatlakozojunak irta.
A debug csatlakozón (ami állítólag az, 4 tüske van rajta) a GND-t és a +5V-t megleltem.... Az egyik ágán 1,3V-t mérek, a másik meg mintha a levegőben lenne....
Valaki nem talalkozott vele? A gyari kabelen csak a DSUB resz alatt lehet valami, koztes doboz, stb nincsen.
Gyari darab meg 130$. Picit sok....
Valaki nem futott bele rajzba?
M2L neven fut meg a kabel, es a panelen Fujitsu mikrokontroller van.... Az egysegek RS485 buszon kommunikalnak....
Visszarajzolni valahogy nem vagyom ra, de lehet kenytelen leszek....
Koszonom, Robert