[elektro] Tirisztoros DC motor fordulatszam

jhidvegi jhidvegi at gmail.com
Tue May 20 18:29:10 CEST 2008


Adam Huszar wrote:

> Szokták impulzussorozattal is gyújtani,

Á, ekkor nincs erre szükség. Az impulzus-sorozattal való gyújtás akkor 
kell, amikor hosszú gyújtóimpulzusra van szükség bármiért, de a 
gyújtótrafó nem tud hosszú pulzust átvinni.

Hosszú pulzusra akkor van szükség pl, amikor tirisztorokkal akarnak 
trafó primerkörben szabályozni, és a trafó van olyan álnok, hogy 
terheléskor mondjuk közel azonos fázisban van az áram a fesszel, viszont 
üresjárásban csaknem teljesen induktív (90 fok késés az áramban), és 
szükséges, hogy a pulzus jóval hátrébb is hatékony legyen még. Különben 
megeshet, hogy "átesik", azaz valamelyik fázisban már csak az egyik 
irányban fog áram folyni, ahol a trafó már csak ohmként jelenik meg, és 
úgy veri ki a biztit, mint macskát ... szoktak, csak sokkal gyorsabban. 



More information about the Elektro mailing list