[elektro] Hálózatra táplálás
jhidvegi
jhidvegi at gmail.com
Fri May 9 17:38:52 CEST 2008
Moczik Gabor wrote:
> rendszeret) igyis-ugyis szabalyozni kell, meghozza eleg finoman, mert
> szinkron generator eseten is fugg tole a frekvencia, emellett meg a
> gerjesztest is szabalyozni kell.
> Hat lehet hogy az aszinkron tenyleg egyszerubb.
Hát tényleg, sokkal. Itt semmivel nem kell törődni, max azzal, hogy a
meghajtónyomaték legyen kisebb mindenképpen az aszinkronmotor (ezúttal
generátor) billenőnyomatékánál. Ha a generátor elég nagy, akkor a
megállapodásban rögzített teljesítménykorlát lesz a fontosabb, azt meg
úgyis a bevitt naftával (gázadás, mittudomén) kell korlátozni.
> A lekapcsolast az eloirt 50 vagy 100ms alatt hogyan lehet megoldani,
> magneskapcsolo elenged ennyi ido alatt?
> Meg a halozatifesz megszunesenek detektalasat?
Aszinkronnál ezzel sincs probléma, ahogy elmegy a hálózat, rögtön
összeomlik a fesz, megszűnik a betáplálás. Meghajtás oldalon arról kell
max gondoskodni, hogy ne szaladjon meg az egész hóbelevanc (túlpörgés),
hiszen leszakad a terhelés a meghajtó akármiről.
hjozsi
More information about the Elektro