[elektro] Opto leválasztás dilemmája.
Németh István
svejk01 at fibermail.hu
Mon May 5 19:17:50 CEST 2008
.
"Azért tennék mindkettőre, hogy a cpu panelen egyáltalán ne jelenjen meg a
nagyfesz, de még annyi köze se legyen a másik panelhez, hogy az ottani föld,
akármi átjöhessen."
Ezt hogy érted hogy mindkettőre? A két opto közti tranyó-led-nek külön még
egy tápfesz?
"Beállítod jó nagyra a led áramát, és nem fog zavarokat felszedni."
igen én is így gondolom..
Gábor
----- Original Message -----
From: "Németh István" <svejk01 at fibermail.hu>
To: <elektro at tesla.hu>
Sent: Monday, May 05, 2008 5:02 PM
Subject: [elektro] Opto leválasztás dilemmája.
Sziasztok!
Gyakorlattal rendelkező kollégáktól szeretnék tanácsot kérni.
Adva van egy mikrokontrolleres panel mellete párszor 10 cm-re egy nagy
áramú/feszültségű végfok.
A kettőt optocsatolókon keresztül szeretném összekötni.
(külön tápegység,érintésvédelem, földhurok, zavarok, stb.)
Az vezérlés egyirányú tehát a végfoktól nem kell jelnek a kontroller felé
jönni.
Melyik panelra rakjam az optot(kat)?
A nagyáramúra és az optok LED-jeit vezetékezzem vagy a proci paneljára és
tovább a nagyáramú részhez menjek vezetékkel.
Főleg a zavarvédelem tekintetében teszem fel a kérdést.
(legjobb lenne az optikai kábel :)) )
-----------------------------------------
elektro[-flame|-etc]
_____________ NOD32 3074 (20080505) Információ _____________
Az üzenetet a NOD32 antivirus system megvizsgálta.
http://www.nod32.hu
-----------------------------------------
elektro[-flame|-etc]
__________ NOD32 3073 (20080505) Information __________
This message was checked by NOD32 Antivirus System.
http://www.nod32.com
More information about the Elektro
mailing list