[elektro] PWM-es motor árammérése
jhidvegi
jhidvegi at gmail.com
Sat May 3 22:29:13 CEST 2008
Nemeth Tibor wrote:
> Jelen esteben elég összeadni. Ha még rémlik a Parseval tétel, ami ugye
> azt mondja ki, hogy a teljesitményt a frekvencia tartományban is
> kiszámíthatjuk az egyes összetevők teljesítményének összegeként, és
> mivel ugye az egyik összetevő a DC vagyis a nulla freki, ez önálló
> frekvenciakomponensként jelentkezik.
> Kicsit kevésbé misztikusan: (a+b)^2=a^2+b^2+2*a*b ahol ha a és b
> időtartománybeli összetevők, akkor tagonként integrálva látható, ha
> a=állandó és b valamely tiszta AC akkor az a*b szorzat integrálja
> nulla lesz.
> Hasonló helyzet, amikor az 50 Hzes, közel szinuszos hálózati
> feszültséghez valamely ronda áram hullámforma tartozik, mondjuk
> félhullámú egyenirányító és a végén kiderül, hogy valós teljesítményt
> csak az áram alapharmónikusa képvisel, mivel a feszültségnek csak 50
> Hzes összetevője van.
Nagyon köszönöm a megvilágosítást, pont ez az, ami hiányzott.
hjozsi
More information about the Elektro
mailing list