[elektro] ICD2 Invalid target device
István Ágó
ago.istvan at gmail.com
Wed Mar 26 12:42:09 CET 2008
Van egy valamilyen 14 lábú chiped? Dugd be a helyére, és nézd meg, hogy azt
felismeri-e ugyanott. Vagy még egy 8 lábú is megteszi, annak is ugyanott
vannak a kérdéses lábai.
2008/3/26 Adam Huszar <adam.huszar at machinnov.com>:
> Hali!
>
> 100x megnéztem, tuti jól van bekötve. A PIC-et most vettem 2 órája
> a Chipcad-ben, remélem csak nem rossz... Ezt írja ki:
>
> Connecting to MPLAB ICD 2
> ...Connected
> Setting Vdd source to MPLAB ICD 2
> ICDWarn0020: Invalid target device id (expected=0x8C, read=0x0)
> ...Reading ICD Product ID
> Running ICD Self Test
> ...Passed
> MPLAB ICD 2 Ready
>
>
> Ádi
>
> On 3/26/08, István Ágó <ago.istvan at gmail.com> wrote:
> > Ha másik chipeket jól ismeri fel, akkor három lehetőség marad: rosszul
> van a
> > chipre rákötve, rossz maga a chip vagy a céláramkörben a kérdéses
> lábakra
> > van valami kötve, és az szembekapcsolódik az ICD2-vel.
> >
> > Az invalid target device után elvileg ír egy számot, hogy milyen
> azonosítót
> > talált. Mit ír?
> >
> > 2008/3/26 Adam Huszar <adam.huszar at machinnov.com>:
> >
> >
> > > Sziasztok!
> > >
> > > Vettem egy 14 lábú PIC16F688-at. Rátettem az ICD 2-re és folyton
> > > azt írja ki, hogy Invalid target device. Be van állítva, hogy 16F688
> > > van rákötve, a tápot külsőleg kapja. Az fura, hogy 4,96V-ot kap, de
> az
> > > MPLAB meg 3,2V-ot jelez ki. Ha az ICD saját tápjáról nyomatom, akkor
> > > meg 2,08V-ot. A panel tuti jó, alig van pár alkatrész a PIC-en kívül
> > > rajta. Eddig sosem csinálta ezt nekem, pedig elég sok PIC-et
> > > nyomattam, igaz ilyen 688-at még sose. Mi lehet ennek az oka?
> > >
> > > Ádi
> >
> > > -----------------------------------------
> > > elektro[-flame|-etc]
> > >
> > -----------------------------------------
> > elektro[-flame|-etc]
> >
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
>
More information about the Elektro