[elektro] 7.5kW 3f motor

István Ágó ago.istvan at gmail.com
Tue Mar 25 21:46:55 CET 2008


1. úgy, tehát valahol 13A környékén lesz az áram.

2. valószínűleg nem elég. Legegyszerűbb csillag-háromszög indítást használni
három mágneskapcsolóval és időrelével vagy kézi átkapcsolással. Akkor már a
16A elég lesz.

2008/3/25 vajk fekete <halaloszto at yahoo.co.uk>:

> Sziasztok!
>
> Valaki vilagositson mar fel par alapkerdesben:
>
> 1. egy 7.5kW 3f motornal a nevleges aramat hogyan kell kiszamolni?
>
> 7.5kW/3/220V/cosfi = fazisonkenti nevleges aram?
>
> 2. hogyan lehet ezt a motort elinditani? 3x16A bizti az uzemhez eleg
> kellene legyen ugye, de elindulni eselytelen. 3x25 eleg lehet? Hol lehet
> olyan lagyinditot venni, ami sokkal olcsobb mint egy 7.5kW frekivalto, de
> el lehet vele inditani ezt a motort? Mi lesz abban a lagyinditoban? Triak?
> Vagy villanyrezso plusz magneskapcsolo?
>
> koszi,
>
> vajk
>
>
>
>
>      __________________________________________________________
> Sent from Yahoo! Mail.
> More Ways to Keep in Touch. http://uk.docs.yahoo.com/nowyoucan.html
> -----------------------------------------
>          elektro[-flame|-etc]
>