[elektro] rázós melegvíz kozmikus jelenség

Tóth Péter tope1 at freemail.hu
Fri Mar 14 10:08:10 CET 2008


Tényleg érdekes, de ha a bojlertől függ, akkor elsősorban abban van a 
hiba. A fűtőbetéte lehet széthasadva és a fázis egy az egyben a vízben 
van. Plusz további védőföld-nulla hibák viccelhetnek még. Ha lenne 
ÉV-relé nyilván lépten-nyomon lemenne...
Az enyém az ellenkező példa, mert nekem is a vízben volt a széthasadt 
fűtőbetét és még sem rázott semmi, sőt az ÉV-relé sem ment le. Lehet, 
hogy a nulla felőli vége volt leginkább a vízben.
Akkor vettem észre, amikor megszakadt és szétszedtem.

ToPe


Horváth Péter írta:
> Sziasztok!
>
> Lengyelországi családi házban tapasztaltam a következő jelenséget:
> 3 fázisú hálózat van+éjszakai áram+hőtárolós kályhák+villanybojler.
>
> Ha a villanybojler be van dugva a konnektorba akkor ráz a csapból 
> kifolyó melegvíz, pedig a bojler le
> van valahova földelve, és a horganyzott csövek is. Ha a csövekhez, vagy 
> a bojlerhez értetem a fázisceruzát,
> akkor nem jelez. Ha hozzáérek közben a csaphoz, amiből kifolyik a víz 
> akkor sokkal erősebben ráz.
> Hogy lehet az hogy a folyó víz csak hosszában vezet, és nem söntölődik 
> ki a fémcsöveken mire kifolyik?
> A csövek nem ráznak..
>
> További érdekes jelenség, hogy a konnektorokban meg van a 230V, de mégis 
> előfordul bizzonyos konnektoroknál
> mindkét lyukban világít a fázisceruza.
> Mi lehet ennek az oka ? Én arra gondoltam hogy valami nullponteltolódás 
> lehet? Vagy nincs leföldelve a 0 vezető?
>
> kösz,
> Péter
>
>
> -----------------------------------------
>           elektro[-flame|-etc]
>
>
>   