[elektro] UPS szitu

Horváth Péter horvathp at ecdl.xantuski.sulinet.hu
Thu Mar 13 13:19:32 CET 2008


Moczik Gabor írta:
> Hali!
>
> Ide irom, mert vegulis elektro-szeru tema.
>
> Van a cegnel ket APC UPS.
> Zsir uj 1-2 honapos akku vagy szeria hibas volt, vagy kinyirta az egyik 
> szunetmentes, mert most mindkettoben furcsan viselkedik.
>
> Az egyik egy APC 280VA Back-ups PRO. 180W-nyi izzot elvisz valameddig, de 
> egy kapcsolouzemu dugasztapra (!) vagy egy alapban 40W koruli fogyasztasu 
> PC-re tulterhelest jelezve lekapcsol.
>
> A masik egy Smart 420, ez nem kapcsol le, de terheles nelkul szepen csipog, 
> 180W-nyi izzoval meg repedtfazek hangja van, az 50Hz modulacio benne van a 
> csipogasban (magyarul az elektronika sajat tapfeszeben).
>
> Mas meresi lehetosegem nem volt eppen, ezek a megfigyelesek vannak. :-)
>
> Ilyenkor az akku belso ellenallasa novekedett meg, vagy esetleg a belso 
> induktivitasa?
>
> Szeriahibas lehetett az akku, vagy tonkre tudja tenni a szunetmentes?
>   
Szerintem csak nem UPS-be való akku volt benne, vagyis nem arra 
tervezték, hogy rövid ideig nagy
árammal lesz kisütve. Többnyire a 7-12 Ah -s kategóriában csak olyat 
lehet kapni, aminek vékonyabb a
kivezetése mint az eredeti akkunak



More information about the Elektro mailing list