[elektro] UPS szitu

Moczik Gabor pm_levlista at progzmaster.hu
Tue Mar 11 16:15:42 CET 2008


Hali!

Ide irom, mert vegulis elektro-szeru tema.

Van a cegnel ket APC UPS.
Zsir uj 1-2 honapos akku vagy szeria hibas volt, vagy kinyirta az egyik 
szunetmentes, mert most mindkettoben furcsan viselkedik.

Az egyik egy APC 280VA Back-ups PRO. 180W-nyi izzot elvisz valameddig, de 
egy kapcsolouzemu dugasztapra (!) vagy egy alapban 40W koruli fogyasztasu 
PC-re tulterhelest jelezve lekapcsol.

A masik egy Smart 420, ez nem kapcsol le, de terheles nelkul szepen csipog, 
180W-nyi izzoval meg repedtfazek hangja van, az 50Hz modulacio benne van a 
csipogasban (magyarul az elektronika sajat tapfeszeben).

Mas meresi lehetosegem nem volt eppen, ezek a megfigyelesek vannak. :-)

Ilyenkor az akku belso ellenallasa novekedett meg, vagy esetleg a belso 
induktivitasa?

Szeriahibas lehetett az akku, vagy tonkre tudja tenni a szunetmentes?

Utobbi azert lenne furcsa, mert toltes van, folyamatos uzemben 
rendellenesseg nelkul mukodik, alig kellett akkura kapcsolnia, de mindig 
volt toltes az akksiban, csak kb. 1-2 honap utan ez van.

-- 
((( Móczik Gábor  )))--((( E~mail: "pm-01" @AT "progzmaster" .DOT "hu" )))
((( Skype: moczik )))



More information about the Elektro mailing list