[elektro] 4-20mA
Info
info at kiralyelektronika.hu
Mon Jun 30 21:15:41 CEST 2008
Szia !
> Valaki egy jó leírást erről a szabványról tud e?
> neten bogarásztam nem akadtam bele hirtelenjében
Szabványt azt nem, de tapasztalati leírásom ha megfelel:
- az a 4mA általában 3.7, csak a vezetékszakadás detektálására
használják, néhány cucc pedig hibakódot ad 4mA alatt vagy 20 felett
szal nem kell félni a pontosságtól, 10% tűrést feldolgoz minden vevő
- rövidzárak és +24V zárlat előfordulhat, nem éghet le
az opamp kimenetével sorban 100 Ohmon keresztül csokira,
csokiról visszacsatolva inv bemenetre
- általában a vevő 5V-ot dolgoz fel, 250 Ohm-al söntöli a csokit 4-20
módban
- csavart érpáron szuperül müxik ipari környezetben is
More information about the Elektro