[elektro] trafo nyugalmi aram

Nagy Jojart Janos njjano at firegate.hdsnet.hu
Mon Jun 30 11:26:55 CEST 2008


On Mon, 30 Jun 2008, jhidvegi wrote:

> Asszem ezt a traffancsot ki kéne cserélni.

Nekem is ez a gyanum :( Mennyiert csinalnak manapsag egy 150VA koruli 
toroidot? Es mekkorak lehetnek annak a fizikai meretei? Ha mar cserelem, 
akkor nem aproznam el...

> Igen, az más tészta. Itt is lehet, hogy segítene a vas szétszedése, 
> lesorjázása, befestése vagy más szigetelo réteggel való ellátása, ha 
> valóban ez a probléma.
> 
> Tudsz csinálni egy egyszeru mérést?:
> Átdugsz a vason valami madzagot, és megméred a menetfeszt, aztán 
> kiszámítod a Bmax-ot, ha már ismered a vaskeresztmetszetet. Az 
> Um=222*Bm*Avas (m2-ben) alapján. Ebbol ki fog jönni, hogy itt 
> vaszárlatokról van-e szó (ha Bm<1,1), vagy inkább telítési témáról 
> (Bm>1,4 T). 

Ma este megcsinalom a merest, majd jovok az eredmennyel. Koszi az infot!

Jano