[elektro] ENC28J60 hiba

Cseh Robert r-cseh at freemail.hu
Sun Jun 29 09:48:21 CEST 2008


Sziasztok!


A Microchip ENC28J60 SPI-s ethernetkontrollert élesztgetem.
Nem jövök rá, hogy SW vagy HW hiba, vagy a Microchip féle verziószám 
hiba van a rendszerben?

A kapcsolás:
- M8 at 16 MHz, ~4 MHz SPI busz.
- ENC28J60 Silicon Rev2 vagy Silicon Rev5 (mindketto van)

Az ENC28J60 a gyári építés szerint 49,9R ellenállás, a 2.32K-s az sima 
2*4k7 (lemérve: ~2,24k), a 10 uF-s kondi Elko illetve Tantal.
Az Eth felület és a chip közt ~1,5 cm táv van.
A zavarszűrő tekercs ~100nH, gyári.

A Ping megírva, PCn beállítva állandóan menőre. Minden 5...25. eldobva 
(nem érkezett válasz). Programban debug, hogy packet érkezett-e.
A hiányzók esetén a vételi LED felvillan a ENC mellett, de a Bufferébe 
nem érkezik be.

Most nem jövök rá, hogy ez HW vagy SW hiba.



Valaki futott már bele ilyenbe?




Robert


U.i.: A belső SoftReset naná, hogy nem olvasható vissza az adatlapban 
megadott módon. Így most Softreset+Timeout van...
U.i.2.: A zavarszűrő tekercs átkötve. Most éppen jó.... (~40 csomag 
ment át)

___________________________
Jövedelemkiesés biztosítás! A HAVI FIX munkanélküliség, táppénz, és baleset esetére!




More information about the Elektro mailing list