[elektro] Klimatizalas Peltier-el
Cseh Róbert
R.Cseh at Richter.hu
Wed Jun 18 09:25:01 CEST 2008
Szia,
Hülye tipp:
- Hőmérés belül pl. LM75-l (0,5 fok mérési, 2-3 fok reprodukciós pontosság)
- Szabályozás FET-l kapcsolt PWM.
- Fűtés-hűtés morzerelével változtatva:). Az átkapcsolás idejére a PWM=0 legyen....
Fontos! A szabályozás hőtehetetlenségével számolni kell, ha kritikus a főfokontartás pontossága...
Bekapcsoláskor amíg a tápfesz beáll, a Peltier-t ne kapcsold be. Az impulzusszerű terhelésre a tápot érdemes méretezni, a PWM szépen bírja rángatni....
Robert
-----Original Message-----
From: Csuvár Imre [mailto:icsuvar at t-online.hu]
Sent: Monday, June 16, 2008 11:47 PM
To: elektro at tesla.hu
Subject: [elektro] Klimatizalas Peltier-el
Sziasztok,
egy kulterben, "pre'rin" elhelyezett dobozkaban (kb. 300x300x150mm) kellene a homersekletet egesz evben esszeru hatarok kozott tartani, mondjuk max. +10...+30 fok kozotti ingadozassal.
A benne elhelyezett elektronika kb. 20W-ot fut allandoan.
Peltier-elemes megoldas teszene.
Milyen teljesitmeny kellene ide?
Kivul-belul hutobordara gondoltam, esetleg belul ventillatorral?
Ketallasu v folyamatos szabalyozassal, pl. PWM-el es aramirannyal szabalyozni a hoaramot oda-vissza?
Minden tapasztalat, otlet erdekel.
Koszi elore is:
Csuva'r Imre
More information about the Elektro
mailing list