[elektro] multifuse

Fuzesi Arnold arnold.fuzesi.lista at gmail.com
Wed Jun 11 16:35:47 CEST 2008


Arra hogy nem a fobizti old le magas aramfelvetelnel (amikor meg nincs total
zarlat, mert az ellen szvsz nem valo), meg nem a nyak eg szet, jo esetben ez
melegszik es nem mas kritikus elem ami tuzet csinalhat pl.

Biztositek helyett nem igazan valo... inkabb azzal egyutt....amolyan PTC-nek
fogd fel...es meretezd tul, ne spiccre...
A.
----- Original Message ----- 
From: "Acs Gabor" <agabor at electrodesign.hu>
To: <elektro at tesla.hu>
Sent: Wednesday, June 11, 2008 3:54 PM
Subject: Re: [elektro] multifuse


Na OK, méretezni kell, de mit lehet erre méretezni? Nekem az kellene, hogy
2,5A alatt vezessen, afölött szigeteljen. A diagram azt mondja, hogy 1000
sec 5A-en a reakcióideje annak a multifuse-nak, amit a Lomex 2,5A-esként
árul, és több mint 10 sec. 10A-en.
Ha választok egy olyan típust, ami 3A-en 0,1 mp alatt kiold, akkor az 1A-en
2 mp után fog leverni?
Felhívtam a Lomexet, a szakemberük azt mondta, hogy a Max time to trip azt
jelenti, ennyi idő után áll vissza a biztosíték egy megszakítás után, az
Ihold azt jelenti, ennél az áramnál old le, az Itrip meg nem tudja, mit
jelent. Mintha valami nem lenne teljesen kerek...

Egyáltalán jó valamire ez az alkatrész?


Gábor

----- Original Message ----- 
From: "L. Pásztor" <seasoft at invitel.hu>
To: <elektro at tesla.hu>
Sent: Wednesday, June 11, 2008 2:44 PM
Subject: Re: [elektro] multifuse



  ----- Original Message ----- 
  From: Acs Gabor
  To: elektro at tesla.hu
  Sent: Wednesday, June 11, 2008 2:24 PM
  Subject: [elektro] multifuse


  Sziasztok!

  Használt már valaki ilyen biztosítékot? Próbálta, hogy mikor old le, és
utána mit csinál?
  Nézem a Bourns 2,5A-es biztosítékát (Lomex szerint ez az MF-R250). Azt
mondja az adatlap: Ihold=2,5A, Itrip=5A, Max time to Trip at 5xIh=10,3 sec.
Ez mit jelent? Hány A-nél fog leoldani: 2,5 vagy 5? Minek a max. ideje a
10,3 sec.?
Ez elmúlt 10 évben mindenbe betettem, jobb a békesség.
Sosem volt gond velük.
A 2.5 A-es valahol 2.7-2.8 körül kezdi megemelni ellenállását.
Nem sarkosan 2.5A-nél old le, hanem fokozatosan emeli meg a soros
ellenállását,
megmelegszik 60-80 fokra, és átmegy párszáz mA-es "áramgenerátorba".
Így a túloldali mondjuk 5V-os tápfeszültséged leesik pl. 300mV-ra.
Nem egyformák, egy 1000-es BOURNS -ös nagy guriból pár darab megmérve
szórt vagy 10%-ot jobbra-balra.

Ha jól emléxem a névleges áramán tarthatod órákig.
Viszont idővel ha sokat melegszik, akkor "elfárad" megemelkedik az értéke.
Ha ez nincs élettartama gyakorlatilag végtelen.

Ha pl. egy tápegységben nagy a bemenőfesz, akkor túl lehet hajtani, és a
névleges áramát meghaladó x-szeres értékén pl. itt 10.3 sec-ig tartható,
mert utána pl. leolvad a nyákról.

Nekem már volt olyan, hogy a 12V-ra méretezett bemenet kapott
48V-ot, a feszstab. utáni keletkezett rövidzár miatt meg úgy megmelegedett,
hogy a multifuse leolvadt a nyákról.   :(
De a nyákot akkor is megvédte  :)

Méretezni kell ezt is.

P.L.


-----------------------------------------
          elektro[-flame|-etc]

 _____________ NOD32 3177 (20080611) Információ _____________

Az üzenetet a NOD32 antivirus system megvizsgálta.
http://www.nod32.hu


-----------------------------------------
          elektro[-flame|-etc]



More information about the Elektro mailing list