[elektro] multifuse
L. Pásztor
seasoft at invitel.hu
Wed Jun 11 14:44:50 CEST 2008
----- Original Message -----
From: Acs Gabor
To: elektro at tesla.hu
Sent: Wednesday, June 11, 2008 2:24 PM
Subject: [elektro] multifuse
Sziasztok!
Használt már valaki ilyen biztosítékot? Próbálta, hogy mikor old le, és utána mit csinál?
Nézem a Bourns 2,5A-es biztosítékát (Lomex szerint ez az MF-R250). Azt mondja az adatlap: Ihold=2,5A, Itrip=5A, Max time to Trip at 5xIh=10,3 sec. Ez mit jelent? Hány A-nél fog leoldani: 2,5 vagy 5? Minek a max. ideje a 10,3 sec.?
Ez elmúlt 10 évben mindenbe betettem, jobb a békesség.
Sosem volt gond velük.
A 2.5 A-es valahol 2.7-2.8 körül kezdi megemelni ellenállását.
Nem sarkosan 2.5A-nél old le, hanem fokozatosan emeli meg a soros ellenállását,
megmelegszik 60-80 fokra, és átmegy párszáz mA-es "áramgenerátorba".
Így a túloldali mondjuk 5V-os tápfeszültséged leesik pl. 300mV-ra.
Nem egyformák, egy 1000-es BOURNS -ös nagy guriból pár darab megmérve
szórt vagy 10%-ot jobbra-balra.
Ha jól emléxem a névleges áramán tarthatod órákig.
Viszont idővel ha sokat melegszik, akkor "elfárad" megemelkedik az értéke.
Ha ez nincs élettartama gyakorlatilag végtelen.
Ha pl. egy tápegységben nagy a bemenőfesz, akkor túl lehet hajtani, és a
névleges áramát meghaladó x-szeres értékén pl. itt 10.3 sec-ig tartható,
mert utána pl. leolvad a nyákról.
Nekem már volt olyan, hogy a 12V-ra méretezett bemenet kapott
48V-ot, a feszstab. utáni keletkezett rövidzár miatt meg úgy megmelegedett,
hogy a multifuse leolvadt a nyákról. :(
De a nyákot akkor is megvédte :)
Méretezni kell ezt is.
P.L.
More information about the Elektro
mailing list