[elektro] halozati tap fogyasztas

Moczik Gabor pm_levlista at progzmaster.hu
Mon Jul 28 17:36:25 CEST 2008


Szlifka Tibor wrote:
> Már csak azt nem értem, hogy ugye a kondis tápnál ott van a kondival sorban egy ellenállás. Nem egészen világos, hogy mi a szerepe, gondolom valami védő ellenállás lehet. Mindnesetre a kondi váltó áramú ellenállásával sorosan kapcsolódva ők ketten fogják meghatározni az átfolyó áramot. Namost egy megcélzott fix. áramnál ugye minél nagyobb ez a soros ellenállás értéke (és kissebb a kondi reaktanciája), annál nagyobb teljesítmény fog disszipálni az ellenálláson, és elvesztem azt az előnyt, hogy a kondin meddő teljesítmény lesz. Mi alapján határozandó meg a kondi reaktanciájának és a soros ellenállásnak az aránya ugyanazon soros eredőnél??

A soros ellenallas celja csak annyi, hogy bekapcsolasnal amikor a kondi 
rovidzarkent viselkedik korlatozza a kialakulo aramot akkora szintre, amit a 
zener diodad elbir.

Ha a nevleges arammal szamolsz, igy meg mindig eleg nagy ellenallas kellhet, 
de mivel ez csak egyszer-egyszer fordul elo egy rovid idore, figyelembe 
lehet venni a diodara megadott 'nem ismetelheto csucsaram' (non-repetitive 
peak current) erteket is (meg hogy a megengedett ido alatt lezajlik-e a 
folyamat).

-- 
((( Móczik Gábor  )))--((( E~mail: "pm-01" @AT "progzmaster" .DOT "hu" )))
((( Skype: moczik )))



More information about the Elektro mailing list