[elektro] UPS
Horváth Péter
horvathp at ecdl.xantuski.sulinet.hu
Wed Jul 23 20:52:12 CEST 2008
Moczik Gabor írta:
> Ágó István wrote:
>
>> Helyesbítenék, a VA értékek is összehasonlíthatóak, de inkább a Watt
>> érték a hétköznapi használatban a jobb összehasonlítási alap.
>>
>
> De tegyuk hozza:
> Az athidalasi idore vonatkozoan egyik adat sem ad meg semmit, az egy masik
> adat. Az csakis az akku kapacitasatol es a szunetmentes hatasfokatol fugg
> (meg persze a terhelestol, de tegyuk fel hogy ez ismert).
>
> Tehat ha a minel nagyobb athidalasi ido a lenyeg (nekem ugy tunik ezt
> szeretne), akkor azt kell venni, amelyikben nagyobb akku van.
>
> Nyilvan a teljesitemenyadatai nagyobbak legyenek mint az eszkozok
> osszteljesitmenye.
>
> Pelda:
> Ha van benne 2db 12V/7Ah akksi, akkor van benne 2*12*7 = 168 Wh energia.
> Ebbol egy 168W-os gepet 1 oraig, egy 336W-osat fel oraig, stb.. lehet
>
>
Ez erős túlzás. A 7 Ah az 20 órás kisütésre van megadva. 10 perces
kisütésre nem több mint 2,5 Ah
Egy APC amiben van egy 7Ah akku, az jó esetben max 5 percet bír. És a
transzformátorából még 80
VA-sem néznék ki, és jó ha 50% a hatásfoka.
Persze lehetne mondjuk gépjármű indító akkumulátorral használni, de
sajnos a hűtése is 10 percre
van méretezve.
APC Smart UPS 2000, amiben 4 db 12V 17Ah akku van az bírja 1,5 óráig egy
P4 3GHz-s PC-vel,
és egy TFT monitorral...