> marhamagas VA mellett is lehet kevés akku a szünetmentesben. Rakj
> az alap aksi mellé még néhányat :)
Marhamagas VA es keves (kis kapacitasu) akksival rendelkezo
rendszert nem feltetlenul lehet biztonsagosan "novelni" 
megnagyobb akksikkal ami a fenntartasi idot illeti.

Ilyenkor nagyon meg kell nezni a "vegfok" hosszutavu
terhelhetoseget, es annak fuggvenyeben gondoskodni kell
a hutesrol!
Es itt nemcsak a felvezetokrol van szo (amikkel lehet meg:
parhuzamosan kotni masikat, meg novelni a hutofeluletet,
meg hasonlok), hanem a traforol is! Hutessel valamennyire
kitolhato a dolog, de nem tulsagosan. Ilyen helyen, ilyen celbol
valo trafo-hutest szerintem csak vegszukseg eseten
erdemes alkalmazni.

-- 