[elektro] Relé
hg12345
hg12345 at freemail.hu
Wed Jul 16 10:35:54 CEST 2008
Hi!
A kis energiával müködő jelfogók esetén két probléma van:
1, kicsi nyomás a pogácsák között, ezért a kis áram engedélyezett
3,5,8,10A kivitelek
2, kicsi a pogácsák elengedési távolsága, igy pici az ivoltási képessége.
Mit nevezel kis relének, mert léteznek nyákba ültethető "kis relék"
400Vac-ra és 50A-re...... (1.6-2.5W müködtetési teljesítménnyel)
Szerintem nem jó helyen keresel, mert léteznek nem is kevés ami tudja
a 230Vac és még nagyobb átütési szilárdásgnak is megfelelnek
4250Vdc vagy 2300Vac 1min,
Fujitsu, Takamisava (VE,NY), Omron(G6B), Finder(32.21 vagy 34.51),
Nais(JQ) csak néhány gyártó.
Amiket felsoroltam a nagyobb része 200mW, (morze) ami ritkább. Záró
kontatusosból sokkal több van!
> Sziasztok!
>
> Miért van az, hogy a legtöbb kisrelé és reed-relé 125VAC-t tud?
> 230V-on csak nem üt már át... Pár miliamperes terheléssel mehetnek
ezek
> szerintetek biztonságosan?
Bármit csinálhatsz, de jogilag amit készitesz azért felelős vagy, ha
valakit agyonver vagy nem müködik jól, akkor senki nem tud kimosni.
Csak olyat használnék ami tudja ezt, az ajánlott típusok beszerzhetők...
>
> A másik meg a nyákos nyomókapcsoló. Az is csak 30V-os az
árjegyzék
> szerint. Kapcsolhatok vele egy 230V-os relét? Igaz, hogy induktív, de
> kondival táncsak nem égeti szét az érintkezőt...
>
Nem, szedjél szét egy ilyet és minden kiderűl. Kaphatók hálozati fesz
kapcsolására is képes nyákba ültethető kapcsolók, (MGB.HU)
>
> ToPe
>
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
>
___________________________
Genertel casco szenzációs áron!
A Genertelnél elfelejtheti, amit eddig a casco díjakról gondolt. Hogy miért? Járjon utána, kérjen ajánlatot most!
http://ad.adverticum.net/b/cl,1,6022,249296,296182/click.prm
More information about the Elektro