[elektro] LPT + Relé....
Alaksza Balázs
elektro at jmqt2.dyndns.org
Tue Jul 1 18:48:41 CEST 2008
A relé 1 másik működő kapcsolásból lett kiszedve ideiglenesen(szóval
tökéletesen működik) direktben meghúz de ha bekötöm az optocsatolót is
akkor nem sajnos:(
Alaksza Balázs
Benedek István írta:
>> Azt jelenti rákötöttem direktben de nem kapcsol:)
>>
>
> Ez azt jelenti, hogy meg sem húz a relé 12V-ról? Direktben, egy tápról is
> próbáltad?
> Sajnos nem találom a típus alapján ezt a relét, már kerestem. Multiméterrel
> mérd ki, hogy melyik két lába a tekercs kivezetés (ahol vmi ellenállást
> mérsz, de nem nullát, vagy végtelent). A másik három láb (gondolom
> átkapcsoló, vagyis morze érintkezős) pedig a kapcsoló lábak. Ezt is meg
> tudod nézni Ohm-mérővel, ahol nulla, ott kapcsol, amikor feszt adsz a
> tekercsre. Az említett didóa "csak" a tranzisztor védelme miatt kell
> (induktív negatív tüskék levágása).
>
> üdv: I.
>
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
>
More information about the Elektro
mailing list