[elektro] trafo nyugalmi aram

vajk fekete halaloszto at yahoo.co.uk
Tue Jul 1 08:31:15 CEST 2008


a menetzarlat az ugye olyan, mintha lenne rajta egy egy(tobb)menetes szekunder ami rovidre van zarva...

vajk



----- Original Message ----
From: Nagy Jojart Janos <njjano at firegate.hdsnet.hu>
To: elektro at tesla.hu
Sent: Sunday, 29 June, 2008 10:39:42 PM
Subject: Re: [elektro] trafo nyugalmi aram

On Sun, 29 Jun 2008, Moczik Gabor wrote:

> Ha van allithato feszultsegu toroidod, vagy valami nagyobb huzalpotmetered, 
> akkor vedd fel az I(U) gorbet.

Hat ez gaz, ilyenekkel nem birok :(

> a gerjesztes. Ha igy melegszik, akkor kisporoltak a rezet belole.

Azaz tul vekony a primer? De erdekes hogy terhelve nemigen esik a 
szekunder fesz. Amugy a primer DC ellenallas 9 Ohm korul van.

> Nem valoszinu hogy menetzarlatos lenne, akkor leegne.

Nem lehetseges, par darab zarlatos menet, epp csak arra eleg hogy megdobja 
a nyugalmi aramot es hot fejlesszen?

Jano

-----------------------------------------
          elektro[-flame|-etc]



      __________________________________________________________
Not happy with your email address?.
Get the one you really want - millions of new email addresses available now at Yahoo! http://uk.docs.yahoo.com/ymail/new.html