Borza Attila wrote:
> Mi számít gyorsnak ? mert egy uC-nek nem túl gyors a pár kHz-es 
> mintavátel

PIC-nek beepitett A/D-vel 10kHz fole igen nehez lesz menni egy 
csatornan. Itt 2 csatorna kell, es a 2 mintat real-time ossze kell 
szorozni. Ez nem fog menni egy kis 8 bites procival.
Mindenesetre egy ARM hasonlo arban van, tehat megoldhato, csak kisse 
agyuval verebre hatasa van egy fullos szazlabu procit hasznalni egy piti 
feladatra amihez kell 5-6 I/O :-)

> de ha méred a periódus időt, és akkor egyszer mérsz áramot, 
> egyszer feszt, ugyan abban a szakaszban, mert álltalában nem változik 
> ilyen gyorsan a terhelés, akkor is elég a pontosság szerintem.

Nem. Az aram es a fesz nem szinuszos (altalaban), ezert nem jo 
periodusra atlagot vagy csucserteket figyelni, plane hogy fazistolas is 
van a ketto kozott.
Kapcsolouzemu tap eseten erosen nem-szinuszos lesz, egy trafo eseten meg 
lenyeges fazistolas lesz, tehat legfeljebb rezso eseten lesz nagyjabol 
elfogadhato. Akkor se nevezheto pontosnak, mert nezzel meg egy halozati 
feszt hogy mennyire nem szinuszos.

Hivatalosan az elfogyasztott energia szamitashoz tetszoleges 
hullamformak eseten csak pillanatertekek szorzatanak az integralja jo.

A gyors mintavetel meg azert kell, mert ha megnezel egy kapcsolouzemu 
(nem PFC-s) tap aramjelet, akkor lathato lesz, hogy csak a csucs korul 
terhel, de akkor nagyon es eleg meredek fel/lefutassal. Ha ezt pontosan 
akarod merni, akkor az 50Hz sokszorosaval illik mintavetelezni.

Javit a helyzeten ha nem sample & hold hanem valamilyen integralo A/D-t 
hasznalsz.

--