Erdos Zoltan wrote:
> Koszi a tippeket, asszem az agyuval vereb esete.. es le fogom loni.. :-)
> marmint nem a verebet, hanem a melot.. :-)

Az aljzatonkenti teljesitmenymeres mar valoban kisse annak tunik, a 
dinamikus aramlimit kapcsolo meg eleg normalisan megvalosithato szvsz, 
de nem helyettesiti a kismegszakitot. Fogalmazzunk ugy, hogy van pl. egy 
10A-es megszakito (valahol a szobaban, akar tobb aljzatra kozos is 
lehet), a cuccoddal ez ala lehet menni, sima nagyobb terhelesre 
lekapcsolsz, zarlatra ugyse birsz, majd leold a kismegszakito.

Aramvaltoban az a jo, hogy csak "egy darab drot", birja a zarlatot, rele 
is birja, es mindketto galvanikus levalasztast ad a vezerlo oldalrol. A 
konnektor mellett/alatt egy doboznyi helyen igy el is fer az egesz.
Meg tudod csinalni :-)

-- 