[elektro] intelligens dugalj
Borza Attila
attila.borza at t-online.hu
Tue Jan 29 21:39:36 CET 2008
Áram mérést inkább úgy, mint egy lakatfogót, szerintem AC-nek jobb megoldás,
a soros ellenálás csak veszteség, és melegszik ( I=16A, R=0.01ohm, az már
2,5 W fűtés, ezt már hűteni is kell, de legalább jól szellőző hely kell
neki )
Szerintem ha lehet, akkor minnél kevesebb helyen kell megszakítani a
hálózatot.
Üdv
Attila
----- Original Message -----
From: "Erdos Zoltan" <silverst at t-online.hu>
To: <elektro at tesla.hu>
Sent: Tuesday, January 29, 2008 8:42 PM
Subject: Re: [elektro] intelligens dugalj
Mondjuk az arammeres nem akkora feladat, csak egy pici ellenallason kell
feszultsegesest merni es megvan. plusz rogton megvan a megszaladas
felismerese is.
Nekem inakbb erdekes a rugalmas szabalyozas es korlatozas ugy,hogy akar
0-ra le lehessen venni.. es persze ugy, hogy nem tudni mifele fogyasztot
dugnak a lyukba, a meruloforralotol a laptop tapegysegig, vagy a
villanyborotvaig barmi lehet.. es ugye egy triacos vagy hasonlo aramkor
nem mindegyiket toleralja..
raadasul mint irtam a 220 nekem mar nagyfesz :-)
Skandar Graun wrote:
> Akkor neked esetleg szobánként elég elvenni?
> Mert egy árammérés nem biztos, hogy elfér a dugalj mögötti lyukban.
> A hálózat felépítése innentől kezdve rád van bízva. Én RS-485-öt
> használnék, pollinggal, elég az oda. A központi gép pedig naplózná a
> szobákat és a felügyeletnek riasztást adhatna.
> Az irodaház is elég lenne szobánként, esetleg a szolgáltatásként adott
> szünetmentes lehetne még külön. Ott egyszerűsítene a helyzeten, hogy
> az ethernetre rá lehetne tenni a kommunikációt, nem kell külön
> drótolni, viszont oda teljesítményt kell mérni és naplózni, szóval
> szobánkénti elektronikus villanyóra.
> Szép feladat.
>
> Erdos Zoltan <silverst at t-online.hu> írta, 2008.01.29.:
>
-----------------------------------------