[elektro] ve'rzo" hutoszekreny
jhidvegi
jhidvegi at gmail.com
Thu Jan 17 00:50:05 CET 2008
István wrote:
> Ez már elég valószinűnek hangzik.
> Meg kellene nézni a töltőgáz állapotdiagrammját, hogy eldönthető
> legyen, tényleg így van-e? Ilyenem viszont nincsen.
A klímagázról van adatom, bár nem ez, amit mondasz.
Kb -40 fokos forráspont, és kb 10 bar gőznyomás 20 fokon.
Tehát 20 fok 10 bar, -40 fok, 1 bar. Jó lenne még legalább 1 adat, de
vegyük lazára a figurát, 10 foknál valahol 8 bar lehet a nyomás.
De szerintem ebből nem sok következik. Azt kéne tudni, hogy egy ilyen
hűtőgép kapillárisán ez a gőz mekkora nyomásesést okoz, ha adott a
kompresszor lökettérfogata, és 20%-kal csökken a gáz sűrűsége, és ennek
a nyomásesésnek a felével megnövelve az aktuális gőznyomást létrejöhet-e
folyadék. Ha nem, akkor áll elő az a szitu, hogy nem hűt a gép.
Ez tehát nem csak gázjellemzőtől függ, hanem a géptől is.
hjozsi