[elektro] PIC16F84...grrrr -> reset állapot

Bali Zoltan eltexto at freemail.hu
Sun Jan 6 16:11:34 CET 2008


Hali !

Nekem AVR-en a mentés végén végtelen ciklust használok és
fut a WDT, hogy újrainditsa a procit. Az indulás elején legelöször,
1-4 sec -es késleltetésel inditok, és csak utána olvasom fel a mentett
értékeket, hogy a tranziens kimaradásokra ne reagáljon. Ez igy
tökéletesen müködik.

Üdv.  Zoli


----- Original Message ----- 
From: "Info" <info at kiralyelektronika.hu>
To: "Charles Hoss" <elektro at tesla.hu>
Sent: Sunday, January 06, 2008 3:49 PM
Subject: Re: [elektro]PIC16F84...grrrr -> reset állapot


Szia !

> Nop esten egy ciklust kesel, egy jmp pc+1 eseten kettot egy
> utasitas alatt . esetleg meger egy probat.

Köszi az ötletet, feljegyeztem :)
Viszont megoldottam másképp:

movlw C0h
iorwf RB

és fordítva, mivel kellett a hely.
Most viszont van egy másik jelenség amivel küzdök:
leveszem a tápot, csökken az elkókon a fesz, a prog ezt érzékeli a
bemenetén, állapotot ment és megfelelő jelzést ad. Ha visszajön a fesz
továbbfut, visszatölti az állapotát eepromból.

Namost, ha a fesz lecsökkent annyira, hogy jelzést már nem tud adni de
még a procinak van egy kis tápja és akkor kapcsolom vissza a feszt
akkor nem képes továbbfutni.

Ha kiveszem az eeprom olvasását akkor oké, feláll újra még ilyen
kedvezőtlen esetben is. Mi a baj az eeprom olvasásával ?
Találkozott már valaki ilyennel ?

-----------------------------------------
          elektro[-flame|-etc]



More information about the Elektro mailing list