[elektro] termisztor betonba
Dexter
charles.hoss at gmail.com
Sat Jan 5 22:27:08 CET 2008
Moczik Gabor írta:
> Dexter wrote:
>
>>> Szerintem nem. A homerseklet elegge DC jellegu jel, minden AC komponenst
>>> kiszurhetsz egy eros RC szuressel vagy hosszuideju szoftveres atlagolassal...
>>>
>> ugy erted hogy kiatlagolom amikor nyaron szaraz es telen sosvizben tocsog ?
>>
>
> ???
> Ertelemszeruen vizmentesre kell megcsinalni, nem hiszem hogy ez keptelenseg
> lenne.
>
ugy tunt hogy valami porozus a rendszerben - lehet hogy nem is a szenzor
, hanem a cucc korul valami atkotes ? nem lenne rossz otlet kulon megnezni .
>
>> itt az ac jellegu komponensek vannak kevesen - a dc uralkodik .
>>
>
> Ezt irtam en is, az AC legfeljebb zavar miatt lehet, eppen ezert nem fontos
> arnyekolt kabel, mert ki lehet szurni problema nelkul.
>
> Nem ertem mi a gond, kell venni sima 2 eres MTK kabelt, vegere fel kell
> forrasztani a termisztort, vizmentesre kionteni es kesz. A kabel a budos
> eletben nem fog beazni ha nincs rajta serules, a PVC birja (a szennyviz cso
> se megy tonkre).
>
> Ha ketseg merulne fel, hogy az MTK-ra raontott mugyanta tokeletesen tomit-e,
> akkor egy alu rudba kell zsakfuratot kesziteni, bele egy olyan menet amibe
> belemegy egy megfelelo tomszelence. A hovezetes vegett azert belul ezt is ki
> kene onteni, de a tomitest a tomszelence vegzi.
egyetertek - en csak a lustasag es az analog dolgoktol valo vallasos
rettegesem miatt javasoltam a digit homeroic-t :)
bye
dexter
More information about the Elektro
mailing list