[elektro] termisztor betonba
Dexter
charles.hoss at gmail.com
Sat Jan 5 16:30:06 CET 2008
Palasik Sandor írta:
> Üdv!
>
> Még mindig a feljárófűtés a gondom. Valószínűleg az eredeti érzékelő
> beázott, mert egyszer ki tudtam fűteni árammal és működött is, de egy hét
> alatt újra lecsökkent az ellenállása, valószínűleg újra beázott. Mivel jól
> be van betonozva, kicserélni nem tudom. Helyettesíteni kéne, egyelőre azt
> találtam ki, hogy egy apró termisztort teszek egy sima hálózati kábel végére
> és valahogy megoldom, hogy a külső szigetelést ráhúzzam és lehegesztem. Azt
> kérdezném, hogy ennek mekkora lehet az élettartama. Vízben fog állni sokat.
> Ez most hét év után purcant ki, ami nem is lenne gond, ha cserélhetőre
> tervezték volna ...
en egy ds1820-assal kuzdottem , azt berakod egy csavarba , korbeontod
mugyantaval es oroko eletu - akkor is ha sosvizbe merul , forro olajjal
erintkezik stb .
szerintem normal kabelen jelformalas nelkul atvinni a hofokjelet nedves
betonban elegge elvi hiba jellegu .
hasznalj valami digitalisat , vagy ha nem , akkor ugy tedd be hogy egy
szaraz , vak csoben vegigtolhato legyen es a vegen a csovel kontaktba
kerulve (akar magnesesen) atvegye a hot - igy szarazon is tarthatod ,
konnyu szerelni stb .
bye
dexter
More information about the Elektro
mailing list