[elektro] csotores elleni vedelem
Moczik Gabor
pm_levlista at progzmaster.hu
Mon Dec 29 21:41:04 CET 2008
L. Pásztor wrote:
> Nyomást nézni a fűtésrendszerben.
> Egy nyomáskapcsoló és ennyi.
> Lakásriasztó központ 1 zónájára bekötni, és az bejelez a felügyeletre ...
A fűtésvíznél semmi értelme. A fűtésrendszerben ugyanis van X liter víz, ha
csak szivárog, akkor mire leesik a nyomás már mindegy, ha meg erősen folyik,
akkor mire kiérne valaki addigra úgyis kifolyt.
> ott lehet nevesíteni azt, hogy az a bemenet mi is tulajdonképpen.
> Nálam így van, de még szerencsére nem kellett. (Kopp-kopp-kopp)
> Ezen az elven akármit bejeleztethetsz.
A betáp víz csőtörésének jelzése már hasznosabb, pl. úgy hogy a vizes
helyiségekben talaj közelében szondákat kell elhelyezni, de hosszabb
távozásnál sokkal praktikusabb elzárni a főelzárót.
Ha ilyen időszakos használatú az épület, akkor eleve célszerű lenne úgy
kialakítani minden hálózatot (víz, gáz, villany, stb...), hogy egy
mozdulattal le lehessen kapcsolni a nem szükséges rendszereket (mondjuk a
fűtésen és a riasztón kívül mindent).
--
((( Móczik Gábor )))--((( E~mail: "pm-01" @AT "progzmaster" .DOT "hu" )))
((( Skype: moczik )))
More information about the Elektro